二、粉尘防爆区设备及元器件选型
1、粉尘防爆区的设备、照明灯具(包括应急照明)、照明控制设备、疏散指示牌、接线盒、接线箱、接线柜执行《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》第7.3.2、7.3.6、7.3.7条,选用与粉尘防爆区域相适应的DIP防爆标志产品。
2、旋转分配器的电动机、位置检测开关不得置于密闭空间内。
3、粉尘防爆区线缆的选型
① 防爆区和安全区线缆的电导体执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.4.1.3条,均采用铜导体。
② 防爆区和安全区的配电系统电缆、马达电缆、照明系统灯控箱进线电缆、控制电缆、信号电缆都采用灰色护套铠装电缆。防爆区的24伏以下的信号和控制电缆采用蓝色护套铠装屏蔽软铜芯电缆。
③ 照明灯控制线、消防信号线可以不采用电缆,但在防爆区明敷时必须按《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》中的第6.3.6条表4进行,采用符合国标的焊缝水煤气管螺纹旋合,不得采用薄壁布线管。
④ 防爆区和安全区6mm2及以下的动力电缆、控制电缆、电线采用软铜芯线,软铜芯导体符合(GBT3956-2008)《电缆的导体》中规定的第5种软铜导体标准,6mm2以上的电缆不做以上要求。(符合第5种软铜导体标准的电缆如VVR22、KVVR22、KVVRP22、BVR、RVV、密编不锈钢丝网铠装软线,不符合第5种软铜导体标准的电缆如VV22-3*6(4、2.5、1.5、1.0)+1*A。)
⑤ 防爆区和安全区的动力电源箱柜、MCC柜、照明控制箱、动力配电箱、接线箱内的联接线或跳线不得采用较硬的BV线,必须采用BVR软线。